Нормативная глубина сезонного промерзания,d fn —это средняя из ежегодных наибольших глубин сезонного промерзания за срок не менее 10 лет на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне грунтовых вод ниже глубины сезонного промерзания грунтов. Она может быть определена простейшей зависимостью:
где d0 — величина (м), которая принимается: для суглинков и глин — 0,23, мелких и пылеватых песков — 0,28, остальных песков — 0,30;
Мt — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, определяемых по климатологическому справочнику.
Значения Мt и нормативной глубины промерзания d fn для некоторых районов приведены в табл.
Если здание зимой не отапливают, то значение расчетной глубины промерзания для наружных и внутренних фундаментов будет на 10 % больше d fn. Если среднесуточная температура отапливаемого здания без подвала с полами по утепленному цоколю близка к 0°С, то расчетная глубина промерзания равна нормативной, при температуре 15°С расчетная глубина промерзания на 20 % меньше d fn. Для отапливаемого здания с подвалом рас четная глубина промерзания на 20 % меньшеd fn, если температура внутри 0°С, и на 40 % меньше d fn, если температура внутри 15°С.
Чтобы обезопасить фундамент здания от воздействия морозного пучения, а дом — от неравномерных подъемов и осадок, в пучинистых, кроме слабопучинистых, грунтах кирпичные двух этажные и даже одноэтажные здания лучше устанавливать на фундаменты, традиционно заложенные ниже глубины промерзания, тем более что, как правило, в таких зданиях предусматривают подвалы.